第三节 水路试压
前几节说了作水路的一些要提防的问题,给水管道铺设完毕以后,将所有的出水口用堵头封闭,要求管道表面无污迹,无水迹。然后与专用试压器的试夺管进行连接,打开进户主阀向管道灌水,在整个管道的最高位置放气,管道灌满水后关闭主阀。逐步将试压器的压力升至0.4MP,检查管道所有接头是否存在渗漏;若不存在渗漏现象,则继续逐步升至0.6MP,检查管道所有接头是否存在渗漏,保持这个压力30分钟;要求其压力降应小于0.05MP,表明试压合格,试压过程中若出现渗漏现象,应立即进行处理;若30分钟内压力降超过0.05MP,应仔细查找原因,找出渗漏点进行处理。试压不合格,要立即针对造成渗漏的原因进行处理,处理完毕后,再按上述程序重新进行试压。
友情提醒:水路试压不合格,管道不允许封闭,不允许进行下道工序的施工。